华声在线衡阳频道4月3日讯 3月31日,国网衡阳供电公司变电运维人员在220千伏真武变电站对10千伏高压室、电抗器室的室内设备开展变电站运行环境排查工作。进入梅雨季节后,户外高湿度的空气直接渗透进变电站高压室,导致常年运行设备受潮凝露、绝缘下降,又因柜内瓷瓶积灰严重,易发污闪、短路等,严重威胁到电网的安全稳定运行。
今年以来,该公司针对变电站室内设备运行环境差,潮湿、粉尘严重等现象,加强变电站室内设备运维环境治理,努力营造“舒适”的设备运行环境,制定了一系列改善变电站运维环境的方法,取得了明显实效:一是根据高压室的面积大小和设备间隔数量情况,在高压室内每段母线设置一台除湿机(含备用间隔),将湿度设置为50%,除湿机排水管引至室外,及时保证室内设备湿度处于最“舒适”的运行状态;二是高压室的进风口处加装防尘过滤网,防尘网可活动拆卸,规定每月进行一次清洗,以达到防尘最佳效果,且不会造成进风口堵塞;三是增设自由推动的百叶窗、抽风机电源处安装温控设备,根据室内温度实现自动开、关抽风机,大大减少了空气流通时间,设备积灰也随之减少。开展防潮、防尘综合治理,有效地保证了室内设备运行环境的干燥、清洁,避免因受潮凝露而使得设备绝缘下降,设备的安全可靠性有了大幅度的提高。
下阶段,该公司还将加大运行环境治理的力度和投入,并根据各变电站的不同地理位置和周围环境制定相应的治理方案。据悉,该公司变电站运行环境治理的典型经验已在所辖变电站全面实施推广。(张云天 林达斌)